女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 室外電纜直埋,如果穿鋼管,是否還需計算電纜鋪砂蓋磚?冷縮式電纜終端頭什么情況下記?。?

    電纜直埋,如果穿鋼管,是否還需計算電纜鋪砂蓋磚?冷縮式電纜終端頭什么情況下記?。?/div>
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    第一條問題不需計鋪沙蓋磚,第二條:熱縮式電力電纜頭制作安裝。熱縮式電力電纜頭是由聚烯涇、硅酸膠和多種添加劑共混得到多相聚合物,經過γ射線或電子束等高能射線輻照而成的多相聚合物輻射交聯熱收縮材料,既電纜頭是由輻射交聯熱收縮電纜附件制成的。熱收縮電纜附件適用于0.5-10 kv交聯聚乙烯電纜及各種類型的電纜頭制作安裝,應區分戶內式、戶外式和區分熱縮式電纜終端頭、熱縮式電纜中間接頭,以及區分高壓(≤10kv)和低壓(≤1kv),按電纜線芯截面大小劃分等級,以“個”為計量單位計算工程量,主材費應另計。另外,熱縮式電纜終端頭制作安裝定額中未包括支架和防護罩,戶外熱縮式電力電纜終端頭制作安裝定額中不包括安裝支架,拖箍、螺栓及防護罩。熱縮式電力電纜中間接頭制作安裝定額未包括保護盒、鉛套管和支架的制作安裝,均應另行計算。 在進行電力電纜頭制作安裝計算時,1根電纜按2個終端頭考慮,中間接頭按設計確定,如設計沒有規定時,按實際情況計算(一般可按250米一個中間接頭考慮)。

    2011-03-01 15:45:46 

  • 一般穿了鋼管,就不需要鋪砂蓋磚,因為它們兩種方式都是保護電纜的形式

    2011-03-01 11:38:46 

  • 不需要i計算電纜鋪沙蓋磚;沒有熱縮式電纜終端頭時用。

    2011-02-28 14:52:16 

  • 答;電纜直埋穿鋼管一般是不鋪砂蓋磚的?冷縮式電纜終端頭當然是在電纜終端的配電箱或配電柜端用的。有電纜就有終端頭,1根電纜兩個終端頭。

    2011-02-28 15:26:23 