nn040925 2011-02-28 15:20:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 365查看 8回答
馬登鐵搭接
工程洽商中要求:筏板基礎鋼筋馬鐙焊接制安,使用鋼筋,φ25@1300,馬鐙之間搭接200mm(在2009中馬鐙筋參數圖中為Ⅱ型)。 請問各位老師,馬鐙筋之間的搭接如何設置?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個應該是拉通的馬鐙才可能出現的情況
2011-02-28 15:21:19
-
工程洽商中要求:筏板基礎鋼筋馬鐙焊接制安,使用鋼筋,φ25@1300,馬鐙之間搭接200mm(在2009中馬鐙筋參數圖中為Ⅱ型)。 A25@1100就可以了。 2300-1100=200就是搭接長度
2011-02-28 16:05:45
-
按馬蹬筋的水平筋的搭接個數增加搭接長度。
2011-02-28 15:46:58
-
馬凳筋是措施筋,沒必要搭接,只要保證鋼筋的穩固就行了,一般間距1000*1000
2011-02-28 21:21:06
-
馬蹬筋不計算搭接的工程量,應該是包含在定額的損耗中的;
2011-02-28 15:21:43
-
直接把搭接長度加進去即可
2011-02-28 15:21:33
-
馬蹬筋貫通設置時才有重疊的部分,馬蹬筋設置重疊可以用布置間距調整,如馬蹬筋縱向長度為1200mm,馬蹬筋的縱向間距可設置1000mm這樣馬蹬筋就有200mm的搭接了。
2011-02-28 15:44:37
-
馬蹬筋不計算搭接的工程量,按間距計算個算計算吧
2011-03-02 17:52:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看