15928571517 2011-02-28 15:42:00 | 四川省 其他專業(yè) | 3173查看 2回答
求構造柱箍筋計算公式?為什么構造柱箍筋計算公式和框架柱不一樣啊
求構造柱箍筋計算公式?為什么構造柱箍筋計算公式和框架柱不一樣啊問題補充:構造柱箍筋計算公式是:2(b+h)+2*(75+1.9d)+8d 而框架柱箍筋計算公式是:2(b+h)+2*11.9d+8d
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納11.9D=10d+1.9d 1.9D是彎鉤增長值 10D或75則是彎鉤長度 由于砼結構驗收規(guī)范規(guī)定,抗震結構箍筋彎鉤平直段長度不應小于10d,且最低不小于75mm。 75mm和10d取最大值 一般構造柱鋼筋大小6 ,則取75mm 一般框架柱鋼筋大小8,則取 10D
2011-02-28 16:34:51
-
應該是加密區(qū)不一樣吧
2011-02-28 15:45:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看