貓頭 2011-03-05 09:30:47 | 江蘇省 其他專業 | 1414查看 5回答
筏板底筋加強筋問題
筏板厚900mm,采用板底板面鋼筋交錯150mm的封邊,現在有板底加強鋼筋正好在筏板邊,請問加強鋼筋是否需要像板底板面鋼筋交錯150mm的封邊那樣彎起? 有沒依據?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
加強鋼筋是否需要像板底板面鋼筋交錯150mm的封邊那樣彎起? 有沒依據?---完全取決于設計。
2011-03-05 09:33:29
-
那你在筏板主筋的底筋和面筋設置時左右彎折都設成600即可,如下圖
2011-03-05 10:14:32
-
這個應該是看你的工程設置的里面的 下面有一個根據
2011-03-05 09:32:01
-
筏板厚900mm,采用板底板面鋼筋交錯150mm的封邊,現在有板底加強鋼筋正好在筏板邊,加強鋼筋不需要像板底板面鋼筋交錯150mm的封邊那樣彎起的,因封邊鋼筋只是構造筋,只要板底板面鋼筋彎起即可滿足要求,所以板底加強筋是不需要像板底板面鋼筋交錯150mm的封邊那樣彎起的。
2011-03-05 11:18:55
-
你好:你說的是筏板底部有加強筋,端部一般不考慮那么長的彎鉤,一般要求彎15D就可以了,可以看一下04G101-3中的第29頁中的要求。只有設計要求時才要做成同底部通長筋一樣的彎鉤??唇貓D,
2011-03-05 17:56:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看