模板及超高模板
梁板柱墻都超過3.6米,套定額時,模板及超高模板的工程量如何計算?模板量及超高模板量是同一個量嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納模板量與超高模板量不是同一個量
2011-03-06 13:43:45
-
是按含量計算的,也就是超出部分的支撐結構增加費。
2011-03-05 19:36:33
-
1、模板量是支模用的量,一般都是按接觸面積計算,也有很多地區采用含模量來計算的;超高模板是指支模高度超過定額規定的高度(這里就是3.6米的高度)。顯然是有很大區別的; 2、比如一棟房子層高4.6米,那么超高模板的量就等于模板的量;如果層高5.6米,那么這里支模超高就是2米了按定額上來說一般都是每超高1m來計算的,那這個時候相對來說超高模板就是模板的2倍工程量了。
2011-03-05 20:02:21
-
1、比如800*800的柱子 高5.6m,那么蓋柱子的模板支撐增高量為:5.6-3.6=2(個)增加層,支撐增高量為:0.8*0.8*1+0.8*0.8*2=1.92m3,比如有梁板的高度是5.6m,有梁板的工程量為3m3,那么梁板的模板支撐增高量為:5.6-3.6=2(個)增加層,支撐增高量為:3*2=6m3
2020-01-02 17:33:54