月明風清 2011-03-07 09:12:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1930查看 4回答
非框架梁下部鋼筋構造,費解中...
在抗震結構中,當非框架梁端支座為框架梁時,圖集要求下部縱筋直錨長度為12d,直錨長度不足時可做彎錨,要求直錨部分≥0.4la。問題:梁支座部位小于12d ,做彎錨時直錨部位<0.4la,怎么辦?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這種情況下,設計本身已經超過了平法規定的最小數值,導致施工和預算無法進行,因此其是設計者的責任。這時應當咨詢設計,代換小直徑鋼筋或其它加強措施。 2、另外注意,彎錨0.4La+15d是針對的弧形非框架梁,對于普通的非框架梁,即便是彎錨,總長度也是取12d即可。
2011-03-07 15:04:43
-
這種情況是要做彎錨處理的,因為直錨不能滿足錨固長度
2011-03-07 09:13:22
-
在軟件中繪制構件后,軟件會自動處理,選中梁點編輯鋼筋可以查看。
2011-03-07 09:15:16
-
按照有關規定:當直錨長度不足0.4La時,征得設計同意,采用小直徑鋼筋代換。
2011-03-07 09:18:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看