女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板負筋布置范圍?

    如圖,做紅色標志 的 板負筋 各自的布置范圍是什么???怎么考慮的? 另外板受力筋 C8/10@200 是什么意思?

    板受力筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    第一個紅色標志 板負筋 的布置范圍是在相應短支剪力墻上; 第二個紅色標志 板負筋 的布置范圍是在相應短支剪力墻上; 第三個紅色標志 板負筋 的布置范圍是在6、7軸之間; 第四個紅色標志 板負筋 的布置范圍是在相應短支剪力墻上; 第五個紅色標志 板負筋 的布置范圍是在相應短支剪力墻上。 板負筋的布置范圍是這樣考慮的:一般情況下設計工程師都會把它放在丙個”支座“中間,例如第三個紅色標志 就考慮布置在6、7軸之間就行了。 板受力筋 C8/10@200 是什么意思:C8/10是表示 8園和10園的兩種鋼筋是交叉布置,@200 表示8園和10園的兩種鋼筋間距是200mm,而同種規格的鋼筋間距是400mm。

    2011-03-08 21:36:13 

  • 做紅色標志 的 板負筋 各自的布置范圍是圖示位置, 板受力筋 C8/10@200 是三級鋼筋8-10的直徑,間距200

    2011-03-08 19:49:31 

  • C8/10@200的意思是間距200布置鋼筋,是直徑為8和10的兩種鋼筋交替布置。 至于圖紙中的問題,你可以問問設計院的人,估計是設計的時候做錯了,畫重復了吧!有的是不是該斷開的沒有斷開。我正在請教做設計的人,要是有問題我會再做糾正!

    2011-03-09 09:18:33 

  • 你提的第一個問題屬于圖紙的問題,我建議你圖紙的問題最好和你們的技術負責人或設計院的人員多溝通,不明白的多問問他們,因為不是軟件的問題,沒有辦法回答你,各個設計院設計的圖紙不一樣。第二個問題是c8和c10一間一放置,它們之間的間距為200,現在軟件已經能自動處理了,你只要在定義板受力筋時輸上C8/10@200,軟件會自動把兩種鋼筋的量算出來的,如果你想把兩種鋼筋分開輸,就先定義c8-400,然后再定義c10-400,這樣分別把兩種規格布置在板上。

    2011-03-09 10:25:23 

  • 做紅色標志 的 板負筋上下房間長度改變時各自的布置范圍是圖示位置, 板受力筋 C8/10@200 是三級直徑8和10的鋼筋,間距200交替布置,即8@400和10@400

    2011-03-09 22:53:42 

  • 第一個問題應該是圖紙問題,具體問問設計,不過我感覺是,能采用長鋼筋的地方采用長鋼筋,不能的地方換為短鋼筋即可。 C8/10@200 有兩種含義,他表示的間錯布筋的意思,但是他們之間的間距需要再問問設計,第一種意義是:C8-C10間距200,兩個C8間距400。第二種意義是:C8-C8間距200,C10-10間距200,也就是C8-C10間距為100.具體的問問設計比較好!

    2011-03-11 11:48:13 

  • 我認真看了你的圖紙,我認為設計的布筋范圍模糊,你要想弄明白,就請?jiān)O(shè)計人員給你說明一下,不然的話,誰都說不清楚。 另外板受力筋 C8/10@200 是什么意思? C表示三級鋼筋,直徑8和10的間距200寬,交替布置的意思,也就是說C8-C10間距200,兩個C8間距400,兩個C10間距400

    2011-03-12 19:56:20 

  • 你好:紅色標志的負筋由于間距看不清楚,看上去它們中間還有一短的負筋。長的負筋肯定不會重復布置的,注意一下長的負筋之間的軸線關系,就是它們的分界線。 板受力筋 C8/10@200 是三級鋼筋8和10的直徑,間距是兩個規格合并后200。一個規格是400的間距。

    2011-03-08 19:57:55 

  • 1、板受力筋 C8/10@200 的意思是,三級鋼筋φ8與φ10@200 交替布置,就是先布置1φ8然后@200 布置1φ10交替布置。 2、做紅色標志 的 板負筋 各自的布置范圍是圖示位置,因為圖紙截圖不是太清楚,根據現有圖紙判斷,應該是1/D、E軸兩端標注的負筋布置范圍是該2軸有墻的范圍,上層通長的負筋布置在除1/D、E有墻的范圍。

    2011-03-08 20:19:35 

  • 一般設計是按跨配置鋼筋的,但從你的截圖看,有長短跨現象,即在一個開間里,配筋長短不一致,這就要具體情況而定,隨節點變化而定

    2011-03-08 21:06:52 

  • 板受力筋 C8/10是表示 8園和10園的兩種鋼筋是交叉布置,@200 表示8園和10園的兩種鋼筋間距是200mm,而同種規格的鋼筋間距是400mm。

    2011-03-09 08:26:30 