gkm164 2011-03-10 09:59:14 | 河北省 其他專業 | 3988查看 3回答
墻面抹灰與墻面踢腳做法
內墻墻面做法如下: 1、2遍內墻膩子刮平加仿瓷涂? 2、5厚1:1:6水泥石灰膏砂漿罩面抹平壓光 3、13厚1:3:9水泥石灰膏砂漿打底分層抹平 4、界面處理 5、基層墻體 內墻墻面踢腳做法如下: 1、預留裝飾面層(涂料)120高 2、18厚1:2.5水泥砂漿分兩次打底 3、墻面基層處理 4、基層墻體 以上做法中計算墻面抹灰工程量時是否扣除水泥砂漿踢腳線的高度。按照定額理解是不需要扣除的,但有人認為需要扣除這部分高度的,請問各位到底是扣除還是不扣除?問題補充:設計院設計的踢腳線為暗踢腳線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算墻面抹灰不扣踢腳的高度,定額規則就是權威,個別人的觀點沒有任何依據
2011-03-10 10:02:24
-
計算墻面抹灰面積時不扣除踢腳所占的抹灰面積,踢腳本來就是突出墻面的,就拿你這個來說吧,兩個的厚度都是18mm,如果扣除了的話踢腳就和墻面處在同一個面上了
2011-03-10 10:04:21
-
應該不扣減踢腳線工程量
2011-03-10 12:27:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看