  • 請問:由于定額中已考慮鋼筋搭接,那么我們在廣聯達工程設置中是否該將鋼筋搭接長度設置為0呢?

    None
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 應注意“結構和構造搭接”、“規格搭接”、“定尺搭接”三個概念的區別,對于實際工程,設計直接規定的連接或規范規定的連接,都屬于“結構和構造搭接”,是應該按照實際情況計算的?!岸~中已考慮鋼筋搭接”是一種錯誤的理解。

    搭接長度

    2011-03-11 08:42:32 

  • 是的,都設置成0。

    2011-03-11 08:59:34 

  • 是的。在樓層設置界面下將搭接長度全部改成0,然后復制到其他樓層。

    定額

    2011-03-12 15:17:13 

  • 可以將接頭形式設置為其他(如直螺紋等)??!

    2011-03-10 18:39:14 

  • 改為機械連接

    2011-03-10 21:21:55 