敏 2011-03-10 22:31:06 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 2回答
地下室的結構板
一:在基礎底配筋平面圖中說明 地下室底部設置300厚的結構板,設雙層雙向的鋼筋。 那這個結構板是伐板嗎?二:這個工程還有承臺梁,承臺梁頂和這個300厚的結構板頂平齊。那么墊層該怎么設置呢?(也就是說承臺梁的底面和300厚的伐板底面不一般高。 不齊。)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一:在基礎底配筋平面圖中說明 地下室底部設置300厚的結構板,設雙層雙向的鋼筋。 那這個結構板是伐板嗎?屬于筏板,可以按筏板構件布置; 二:這個工程還有承臺梁,承臺梁頂和這個300厚的結構板頂平齊。那么墊層該怎么設置呢?承臺梁設置線式墊層,標高設置為梁底,智能布置,選承臺梁即可,(也就是說承臺梁的底面和300厚的伐板底面不一般高。 不齊。)300厚的結構板如果有墊層設置為面式墊層,標高定義在板底,智能布置。
2011-03-10 22:41:17
-
你的問題我逐一回答: 一、你說的這種情況應該屬于筏板 二、承臺梁和筏板基礎的底標高不一致的情況和正常, 這樣的圖紙我見過,也做過預算
2011-03-11 09:35:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看