消火栓系統排氣閥的設置
消火栓系統需要設置排氣閥嗎? 如果需要為什么, 如果不需要為什么? 或者什么情況需要,什么情況不需要,請說明! 謝謝1
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消火栓系統和自噴系統最高處設置自動排氣閥是毋庸置疑的,而且做變頻加壓給水,照樣應該在管網最高處設置自動排氣閥。 關于消防管道自動排氣閥的設置問題,《建規》GBJ16-87(2001年版)并沒有明確提出來。但第8.6.1條的第九項提到了,嚴寒地區的室內消防管網在采用干式系統時必須設置自動排氣閥。如果從這一點特別說明來理解,一般的濕式系統沒有強制要求設排氣閥。 多層建筑消火栓系統一般是沒必要設置自動排氣閥的,要設置的話也應該在管網的最不利點處的橫管上.一般最不利點應該是在整個管網的最高點,主要原因是為了泄水方便需要在整個管網的橫管上要有一個坡向泄水口的坡度. 《高規》有明確說在實驗消火栓安壓力表,《多規》沒有說 個人認為多層建筑試驗消火栓可以不設壓力表。但高層最高處設自動排氣閥 是要做的,根據的是《建筑給排水設計規范》里面有個間歇行給水的要設那條,消防給水屬于間歇性的。
2011-03-12 11:34:39
-
一般都是噴淋系統設置,消火栓系統不設置。
2011-03-12 13:28:44
-
頂部頂端一般要求使用排氣閥,便于排出管道內的氣體
2011-03-12 16:47:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看