g.****@163.com 2011-03-13 16:37:57 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1910查看 4回答
雙向板負筋長度計算
雙向板負筋的長度:取短跨凈長的1/4還是長跨凈長的1/4?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:查看了一下依據,在GB5001-2002混凝土結構設計規范中的第127頁中說到:雙向板負筋的長度:不宜小于板短跨方向計算跨度的1/4。
2011-03-13 19:28:52
-
這個應該是長跨的
2011-03-13 19:29:50
-
分開計算好,看結構圖有標注的地方,一般是各個方向長度不同的。長短跨各取1/4就行了。
2011-03-13 23:31:48
-
根據GB5001-2002混凝土結構設計規范中板構造規定,雙向板負筋的長度:應該取短跨凈長的1/4。
2011-03-14 09:07:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看