cc115265960 2011-03-16 09:18:16 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 1501查看 5回答
先畫好了暗柱,剪力墻該怎么布置?
如果我先畫好了暗柱,現在有以下情況我該如何處理? 圖01是剪力墻與暗柱的布置位置, 那我的剪力墻畫到下面那個暗柱的時候應該是畫到最外邊(如圖02)呢? 還是把那個暗柱填滿(如圖03)? 布置要保證鋼筋盡量對,我還要保證導入圖形算量之后墻面的抹灰也可以分清 砼墻面 和 磚墻面 的。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,你這一段剪力墻兩端分別有暗柱和端柱。暗柱是依附在建立墻內的,就是必須有剪力墻才有暗柱,暗柱不必導入圖形算量中;端柱可以當做框架柱導入圖形算量中。你圖2繪制的是正確的,但是端柱那頭到柱中心就夠錨固了,要不然鋼筋就計算多了。這樣的話在圖形算量中做抹灰的時候,就可以算上端柱那面了。在墻面抹灰中,有柱抹灰,梁抹灰等等,一并加到墻面抹灰就可以了。
2011-03-17 08:37:41
-
應該按圖2處理,和墻同一厚度的暗柱在鋼筋導入圖形時不需要導入,但大于墻厚的端柱應該導入圖形,你按照圖2來畫的話做裝修的時候是比較方便的
2011-03-16 09:25:35
-
正確的作圖順序是先畫剪力墻,然后布置暗柱
2011-03-16 09:26:58
-
先畫好暗柱 然后用剪力墻覆蓋住所有的暗柱 這樣在導入圖形的時候就不導入暗柱 直接導入剪力墻 你第二個圖不完全對 你下面一個暗柱沒有完全覆蓋
2011-03-16 09:33:52
-
剪力墻和暗柱的布置怎么繪制都行,我通常就是想繪制暗柱,然后布置剪力墻, 你布置剪力墻的時候把暗柱布置滿
2011-03-17 08:48:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看