xiaofang 2011-03-17 23:08:50 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3273查看 3回答
基礎層畫剪力墻和暗柱
伐板上是剪力墻和暗柱,伐板在基礎層上畫著,按說地下室應該開始畫剪力墻和暗柱的, 我想問的是一:剪力墻和暗柱還用在基礎上畫嗎? 聽說不在基礎層上畫的話墻和柱的插筋就沒有算。 二: 我畫到基礎上了 在基礎層上剪力墻和暗柱應該沒有高度的 ,怎么還計算了那么多鋼筋呢? 是怎么回事呢?謝謝 三:地下室層的柱子有插筋了 是不是就不用網基礎層上畫了呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在首層畫,把底標高調至筏板、承臺或基礎梁底就行,軟件會計算插筋。
2011-03-17 23:12:35
-
你好:地下室內的墻、柱一般是在基礎的上層中定義好,畫好后復制到基礎層內就可以了,這種做法的好處是當筏板內有集水坑時,墻、柱的插筋會一直插到最底下,不要調整標高了。在基礎層內也可以定義畫,就是底標高不同時插筋的長度是相同的。
2011-03-18 07:12:47
-
你不用再筏板上繪制剪力墻和暗柱,你只要是保證剪力墻和暗柱的底標高和筏板的頂標高是一致就沒有問題。
2011-03-18 11:24:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看