  • 關于砌體拉筋的問題

    在做二次結構時,磚墻與混凝土柱之間一般要設置砌體拉筋。我是施工方的,對現場比較熟悉,一般這種拉筋我們現場施工都是做植筋處理的,但是我在與甲方對量過程中,甲方不讓算植筋開洞的錢,說是預埋的,但是我就提出如果是預埋的話,那么混凝土柱的模板損耗就會增加同時拆模的難度也會增加,要做一些調整,但是甲方的人又說這個定額已經綜合考慮了。對于以上問題如何處理比較合適,請各位前輩多多指教
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    甲方說的是有道理的,對于砌體拉圖紙上有要求時,就不能再算植費用。除非是是增加墻體部位的接合處處,才能按植筋計算,但也需要有辦理相關的手續。

    2011-03-19 08:20:53 

  • 定額沒有綜考慮了拉結筋的植筋,這是施工方法和工藝(可以預留短筋,再搭接),一般在施工組織設計中應該明確砌體拉筋、構造柱處理方式及計價方式; 采用植筋一般要先征得甲方認可工藝及價格,否則可以不予計價; 一般砌體拉結筋為Φ6,植筋市場價是一般0.8元/個左右; 按預埋處理增加長度=(搭接)300+(墻內)180+(彎鉤)12.5*6+40=595mm=0.595m*0.26=0.1547kg*4.8=0.74元/個(未取費?。。。?。 若當?shù)刂步钍袌鰞r(jià)為0.8元,就別計較了。

    2011-03-19 08:58:31 

  • 是的,拉結筋要預埋才對,植筋是對沒有預埋的補救措施。 如果沒有預埋的原因屬于甲?,這部分費用應該簽證追加造價的。

    2011-03-19 08:25:06 

  • 我是乙方的。。但是在你這個問題上,我也同意甲方的回復。。。圖紙沒有說明是用植筋,一般都是預埋的。。。

    2011-03-19 08:40:58 