158****5417 2011-03-20 09:19:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1552查看 6回答
筏板側面筋
筏板基礎上下主筋如采用側面搭接150,在設置是不是手動要改,還有如采用12d的,計算中只有側面筋,為什么沒有u形筋
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果當?shù)囟~鋼筋制安是包括其搭接的損耗,就不能計算鋼筋的搭接量。
2011-03-20 09:22:25
-
可以在計算設置里修改一下。U型筋,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】輸入。
2011-03-20 09:23:34
-
1、修改計算設置。 2、匯總后編輯鋼筋 ‘ 3、在單構件輸入中補充輸入計算。
2011-03-20 09:25:19
-
你好:筏板基礎上下主筋如采用側面搭接150,在設置里只要把默認的12D改為彎鉤的長度就可以了。 如采用12d的,計算中只有側面筋,沒有u形筋,u形筋可以在匯總計算后在最后邊添加上去,算到基礎的周嘗度除以間距就有了根數,形壯可以在圖中找到圖型。
2011-03-20 09:33:53
-
筏板基礎上下主筋如采用側面搭接150,在設置是不是手動要改,還有如采用12d的,計算中只有側面筋,為什么沒有u形筋 如果采用側面搭接150這種 可以在計算設置里修改筏板受力筋的錨固長度來計算 如果采用12d的話 U型封邊筋需要手算 在單構件里輸入
2011-03-20 09:24:28
-
筏板基礎上下主筋側面搭接在設置中要自己根據實際情況進行選擇,采用12d時,計算中只有側面筋,上下立的主筋就是用彎折部分了,如果實際是采用u型筋時,可以先匯總計算后,編輯鋼筋中修改(軟件一般是按標準圖中常用作法進行設計的,如果有特殊情況時,是要手工自己修改的)
2011-03-20 09:31:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看