lanning1 2011-03-22 10:50:00 | 河北省 其他專業 | 657查看 3回答
09版鋼筋算量中,轉角異行柱與剪力墻重疊在一起,和不重疊在一起的,對鋼筋量有影響嗎?
09版鋼筋算量中,轉角異行柱與剪力墻重疊在一起,和不重疊在一起的,對鋼筋量有影響嗎?問題補充:剪力墻畫到柱子的端點,和畫到柱子里的對鋼筋量的影響
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納09版鋼筋算量中,轉角異行柱與剪力墻重疊在一起,和不重疊在一起的,對鋼筋量有影響嗎? 答 : 沒有影響 暗柱是屬于剪力墻 應該重疊一起!
2011-03-22 10:51:52
-
先畫好剪力墻,然后再畫柱。柱子是在墻上面布置的,也有利于以后導入圖形算量
2011-03-22 10:51:58
-
有影響的。 剪力墻垂直筋的布置范圍是在暗柱內邊線之間,即暗柱內的剪力墻沒有垂直筋。 布置好暗柱、剪力墻后,進行匯總計算,然后在剪力墻繪圖界面中,點擊繪圖界面菜單項中的“鋼筋三維”,再選擇該剪力墻,可以查看剪力墻內的鋼筋布置情況。
2011-03-22 10:56:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看