yangwenjing1010 2011-03-22 15:15:22 | 河北省 其他專業 | 871查看 4回答
2000定額綜合腳手架的問題
你好我想問2000定額中檐高超過70米,是按綜合腳手架乘以系數還是室內綜合腳手架啊,如果乘以系數,系數是多少啊。萬分感謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果你們那里執行綜合腳手架,套對應的高度子目。
2011-03-22 15:22:18
-
應該按單項腳手架計算
2011-03-22 15:22:38
-
系數參考當?shù)赜?jì)算規則
2011-03-22 15:35:00
-
1、綜合腳手架已經包括了室內腳手架,不需要單獨考慮室內的腳手架。 2、綜合腳手架是按建筑面積考慮的,系數是針對層高超高來定的,與檐高無關。層高是以3.6米為基本層,每超過一米,層高超高的建筑面積另增系數0.2,
2011-03-24 11:04:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看