lvyafang2003cn 2011-03-22 16:39:09 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1068查看 6回答
梁筋的表示
梁原位標注是這樣表示的 L-1(1) 350*400 A8@200 4C22 4C22 4C25 這個箍筋后面的4C22是什么意思啊。問題補充:1.應該不是寫錯了,因?yàn)檎麄€(gè)梁平面圖都這樣表示的,而且4C22好多是后來手寫上去的,所以不是個別錯誤。 2.也不應該是上下兩排,因為梁截?50*400,沒必要還分上下排吧?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:箍筋后邊的4C22是梁上部通長鋼筋, 4C22 ;4C25 這兩個鋼筋之間應該是用分號隔開的,前邊的是上部通長筋,后邊的是下部通長筋。 箍筋后邊的集中標注里有了4C22后,4C22 ;4C25 應該是在原位標注里,不可以在集中標注里又出現了通長的上筋。
2011-03-23 08:25:34
-
我估計是設計的問題,出錯了
2011-03-22 16:44:44
-
應該是下部鋼筋有兩排,4C22/ 4C25.
2011-03-22 20:45:48
-
這種表示方法明顯與平法制圖規則有出入,如果設計參照的是平法制圖規則,則應當咨詢設計。
2011-03-25 15:21:18
-
是不是下部鋼筋有兩排呢?少了 / /吧
2011-03-22 17:35:24
-
應該是寫錯了 你問問設計院吧
2011-03-23 09:28:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看