  • 板面筋雙向拉通

    圖紙說明中要求板面鋼筋為C8@200雙向拉通,是不是用多板布置,那具體是選幾塊板進行布置,還是全部都選進行布置?有什么布置規則,要不要考慮鋼筋搭接什么的
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:圖紙中要求板面鋼筋為C8@200雙向拉通,這個要搞清楚是不是所有的板,還是有幾個說明的板了,如果是所有的板就可以選擇所有的板按多板布置就好了,如果不是全部的板,就要注意了,只有相連的板才可以用多板一起布置。關于搭接里考慮好了。 不同標高的板配筋要分開畫。

    2011-03-25 09:39:19 

  • 可以選多板布置,就不用考慮搭接了。

    2011-03-25 09:30:11 

  • 板面鋼筋為C8@200雙向拉通可以采用多板布置,可以選擇標高相同而且相連的所有板板進行布置,在布置面筋時選擇雙向布置,不需要考慮鋼筋搭接,軟件會按照定額搭接規定自動計算。

    2011-03-25 10:07:01 

  • 圖紙說明中要求板面鋼筋為C8@200雙向拉通,是不是用多板布置,那具體是選幾塊板進行布置,還是全部都選進行布置?有什么布置規則,要不要考慮鋼筋搭接什么的

    多板布置

    2011-03-25 09:34:34 

  • 是多塊板通長布置,在布置時選擇“多板”布置即可,對于搭接這就要看當?shù)囟~的具體規定了。

    2011-03-25 09:34:45 

  • 按圖紙要求的雙向布筋范圍進行布置,具體可以選擇多板,自定義范圍等方式布置。 鋼筋搭接由軟件按你的計算設置自動計算。

    2011-03-25 09:38:40 

  • 是多快板鋼筋拉通布置的,但你需要注意的是現澆板的標高、厚度必須是相同的,才能拉通布置,否則是不能拉通布置的。

    2011-03-25 10:21:02 

  • 你可以采用多板 雙網雙向布置 這樣滿足設計要求

    2011-03-25 10:40:26 