  • 超高?模板套用問題

    各位老師及專家:   假設砼墻的高度為3.9m。在圖形算量中,設計出的模板面積中已包含了超高部分的模板面積。   我是河北的,定額規定“現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算。”   1、在GBQ4.0(2008)中:定額項“A12-38現澆混凝土模板 墻 直形墻”中的標準換算是可以輸入實際高度的。在換算中輸入3.9后定額欄變成“A12-38+12-43*0.3 ”,請問這與定額規定中“每超過1m(不足1m者按1m計)”矛盾嗎?   2、如果我在A12-38項目中的標準換算中輸入了實際高度后,我是否還要再套用 “A12-43現澆混凝土模板 墻 墻支撐高度超過3.6m每超過1m ”項目?   3、在A12-38項目換算中輸入了實際高度后,在后面的工程量中是輸入總工程量,還是輸入3.6m以下的工程量?  懸賞10分,謝謝各位?。?/div>
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、這個不矛盾。 2、在A12-38項目中的標準換算中輸入了實際高度后,不應再套用A12-43。 3、在A12-38項目換算中輸入了實際高度后,應輸入總工程量。

    2011-03-27 14:28:50 

  • 定額規定“現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計),超過部分工程量另按超高的項目計算?!? 砼墻的高度為3.9m不計算超高模板。

    2011-03-27 14:30:21 