gschenxing 2011-03-30 20:16:20 | 河北省 其他專業(yè) | 2197查看 4回答
暗梁、暗柱工程計算及定額套用問題
請問各位老師及專家: 在框剪結構中,剪力墻中有暗柱、端柱、還有暗梁、連梁,這些構件在圖形中都會計算出來,只有連梁計算時直接并到剪力墻中,結果為0(但端柱之間沒有墻的連梁除外)。其它的如暗柱都是單獨計算的,有自己的體積及模板面積。 請問大家:在進行工程套定額時這些構件是否都并入剪力墻,如果并入的話,是直接把這些構件的體積量與模板量和剪力墻的量直接相加嗎? 請大家指點?。?分!1謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在框剪結構中,剪力墻中有暗柱、端柱、還有暗梁、連梁,這些構件在圖形中都會計算出來,只有連梁計算時直接并到剪力墻中,結果為0(但端柱之間沒有墻的連梁除外)。其它的如暗柱都是單獨計算的,有自己的體積及模板面積 這些工程量直接并到剪力墻內,模板與混凝土直接相加就行;
2011-03-30 20:33:23
-
剪力墻內的暗柱、暗梁、連梁并入剪力墻,也就是套用相應的剪力墻模板子目 剪力墻外的端柱套用矩形柱活著異形柱,連梁套用矩形梁
2011-03-30 20:39:30
-
體積量可以直接相加,但模板要區(qū)分不同情況 剪力墻模板計算時,按以下規(guī)定計算。 1.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算。 2.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。 3.剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算
2011-03-31 08:50:14
-
暗梁、暗柱它的斷面和剪力墻相同,它是剪力墻的一部分,所以暗梁、暗柱的工程量合并到剪力墻中。
2011-03-31 10:27:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看