匿名用戶 2011-04-02 11:31:31 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 408查看 2回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
284376144@qq.com
答題: 14 被贊: 1
2011-04-02 11:36:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
dingjiabai
答題: 858 被贊: 13
2011-04-02 19:53:09
鋼筋搭接問題
1、梁柱縱向鋼筋優先采用機械連接,也可以采用焊接(等強對接焊) 2、基礎筏板中通長鋼筋采用機械連接,相鄰鋼筋連接接頭相互錯開,錯開間距35D,在同一截面內鋼筋接頭面積百分率不應大于50%。 3、樓板中通長相鄰鋼筋搭接接頭應相互錯開,錯開間距40D,在任一搭接長度區段內,受力鋼筋接頭面積百分率不應大于25%。 4、框架梁上部貫通鋼筋在跨中三分之一凈跨范圍內采用搭接接長或采用閃光焊。 5、框架柱縱筋直徑D大于20采用機械連接,直徑小于等于20時采用搭接連接,在縱向受力筋搭接接頭長度范圍內箍筋間距不大于100和5倍的縱筋直徑。 在軟件中怎么設置這個搭接,幫忙傳個圖。河南地區的,謝謝。
鋼筋的搭接問題
計算鋼筋時,在參數化柱的全部縱筋項輸入8B12+8B20,為什么12 的鋼筋計算后有搭接,而20的鋼筋沒有?
鋼筋搭接設置問題
設計圖紙中,直徑22以上的鋼筋采用機械連接,在鋼筋搭接設置中如何設置,河南02定額
1、廣聯達鋼筋搭接設置中,圖紙上并無明確說明,只是要求25以上不得采用綁扎而實際施工中16以上均采用直螺紋?,F(xiàn)在甲方和施工單位對預算,甲方16以上均為直螺紋,乙方16-22為綁扎,請問 哪種合適。 2、板主筋和負筋距支座距離,甲方為S/2,乙方為常規做法50,請問哪種合適?
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-08-26
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看