工地做小工 2011-04-02 18:43:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1388查看 4回答
對于端柱、暗柱中拉筋規格未標注,是否按箍筋規格,且間距怎樣規定?是否按箍筋間距布置?
對于端柱、暗柱中拉筋規格未標注,是否按箍筋規格,且間距怎樣規定?是否按箍筋間距布置?問題補充:2009鋼筋抽樣中,端柱一字型的假如不用截面編輯的話,軟件自動顯示拉筋,怎么區別啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:樓上兩位高人說什么呀,當圖紙沒有說明暗柱內的拉筋和內箍的規格及間距時,應該是按外箍的規格和間距考慮,不是兩倍的間距。 軟件自動顯示的拉筋如果圖紙中沒有就刪除掉就可以了。
2011-04-03 08:51:24
-
對于端柱、暗柱中拉筋規格未標注,是按箍筋規格,且間距按箍筋間距2倍布置。
2011-04-02 18:47:42
-
一般對于沒有說明的,都是按箍筋規格計算的,即使有說明,也是和箍筋一個型號的。其間距一般是箍筋間距的2倍
2011-04-02 18:51:20
-
沒有特殊說明的話就同箍筋一樣
2011-04-02 18:47:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看