  • 關于鋼筋接頭的設置問題

    圖紙上是這么寫的: “鋼筋接頭: 1、框架柱縱向鋼筋采用機械連接或焊接接頭,其余構件鋼筋直徑>=22時,應采用機械連接活焊接接頭;機械連接接頭等級二級。 2、接頭位置宜設置在受力較小處,在同一根鋼筋上應盡量少設接頭。” 我就是弄不太明白,這圖紙的意思是說“只有框架柱和直徑大于22時,采用機械連接接頭嗎”

    問題補充:我這個工程是框架剪力墻結構的,那這些剪力墻和暗柱的接頭怎么辦?圖紙的別的地方也沒有明確說明

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    圖紙意思是框架柱所有的縱向鋼筋均采用機械連接。 除框架柱外其他的構件只有直徑大于22才采用機械連接 剪力墻和暗柱的鋼筋只有直徑大于22才采用機械連接,小于22的采用綁扎連接

    2011-04-06 10:08:35 

  • 圖紙上是這么寫的: “鋼筋接頭: 1、框架柱縱向鋼筋采用機械連接或焊接接頭,其余構件鋼筋直徑>=22時,應采用機械連接活焊接接頭;機械連接接頭等級二級。 2、接頭位置宜設置在受力較小處,在同一根鋼筋上應盡量少設接頭。” 這圖紙的意思就是說“只有框架柱和直徑大于22時,采用機械連接接頭的”,至于其它構件如梁、墻等構件還是另有說明的。

    2011-04-06 10:08:26 

  • 柱采用機械連接或焊接接頭,其它的墻、梁>=22時,應采用機械連接活焊接接頭。 “我這個工程是框架剪力墻結構的,那這些剪力墻和暗柱的接頭怎么辦?圖紙的別的地方也沒有明確說明”說明里面的“其余構件”就是除指柱以外的構件了。

    2011-04-06 10:07:32 

  • 除‘框架柱縱向鋼筋采用機械連接或焊接接頭,其余構件鋼筋直徑>=22時’外,其它鋼筋接頭采用綁扎。 接頭位置于做預算無關。 “只有框架柱和直徑大于等于22時,采用機械連接接頭”

    2011-04-06 10:54:34 

  • 框架柱直徑大于等于22用機械連接接頭

    2011-04-06 12:55:08 