女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • GGJ2009中 上層暗柱鋼筋直徑增大的搭接問題

    GGJ2009中 暗柱下層鋼筋直徑B12小于上層同位置暗柱鋼筋直徑B14,軟件在下層上部搭接區域進行了搭接計算,上層暗柱鋼筋是按照一整根計算的,沒有在上層下部搭接區域設置搭接。為方便施工,請問如何讓軟件在上層下部搭接區域也設置一個搭接?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個軟件目前無法處理,但我認為你可以手工計算添加進去就可以了啊 你可以向廣聯達反映下這個問題,后期他們應該會改進的~~

    2011-04-06 20:25:12 

  • 上層層高按一般情況考慮,可以直接下料吧,大概會在4米左右。你要加一個搭接的話自己在單構件里加好了,實際施工時,這里是可選項,不過軟件這里沒有選項可以設置的。

    2011-04-09 17:02:28 

  • 你好:軟件是按規范要求做的,你要修改就是沒有按要求做了,可以在定義下層暗柱時在主筋前加“*”號,軟件就會按本層收頭做了,上層暗柱只有下插筋了; 在主筋輸入試試看,不行把截面編輯改為否。輸入全部主筋。 軟件計算的是對的,不要修改了。

    2011-04-06 20:09:47 

  • 軟件完全是按03G101編的,應該有搭接

    2011-04-06 20:46:11 

  • 用戶你好:像這樣常見得搭接形式,軟件已經默認,你只要在每層正常得輸入鋼筋信息就可以,軟件自動按圖集上得搭接形式算量!

    2011-04-07 08:19:07 

  • GGJ2009中 暗柱下層鋼筋直徑B12小于上層同位置暗柱鋼筋直徑B14,軟件在下層上部搭接區域進行了搭接計算,上層暗柱鋼筋是按照一整根計算的,沒有在上層下部搭接區域設置搭接。不能為方便施工,讓軟件在上層下部搭接區域設置搭接的。否則會影響結構安全的。 暗柱縱筋同框架柱縱筋一樣,當上層縱筋大于下層縱筋時,應該在下層上部搭接的。 你講的那樣配筋應該是可以的,但會多一個接頭的,如果你是乙方,結算時這個接頭甲方是不會計算的,只能自己承擔這個接頭的費用了。

    2011-04-07 07:38:23 

  • 軟件必然在每層下部設置一個搭接的。匯總計算之后,你查看鋼筋明細表。 沒有搭接,就是采取了焊接或絲接

    2011-04-07 09:14:51 

  • 可以在屬性中修改

    2011-04-06 20:00:47 

  • 軟件必然在每層下部設置一個搭接的。匯總計算之后,你查看鋼筋明細表。 沒有搭接,就是采取了焊接了。 所以18以上就是焊接的。

    2011-04-06 20:03:04 

還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題