女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻連梁的問題

    剪力墻的連梁我設置好了,洞口兩邊的暗柱都夠錨固,但是計算以后主筋一端有 彎折,是怎么回事,另外連梁的拉鉤我設置A6,計算以后根數不對, 箍筋8個側面筋4根拉鉤只有5個,是怎么回事?

    問題補充:連梁直錨的話長度完全能夠滿足,剪力墻的水平筋在這里是不通過的。因為我畫的不是通長墻。是識別墻后單獨畫的連梁! 支座一邊925,一邊1200,梁筋C18, 梁筋量倒是還行,就是拉鉤差的太多了。

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:應該直錨長度不夠吧,最小是600的錨固要求。軟件在連梁計算時還是準確的。

    2011-04-08 09:06:01 

  • 你好 有彎折是因為滿足不了直錨的長度 剪力墻的水平鋼筋直接通過連梁的

    2011-04-08 08:49:20 