關于避雷網的計算
例題: 某高層建筑住宅工程,框架剪力墻結構,地上24層(層高2.8米)。建筑長度50米,寬18米。頂層女兒墻高0.8米;采用?10鍍鋅圓鋼做避雷網,避雷網與8處引下線連接。突出屋面煙道8個,均設長1米、?10鍍鋅圓鋼做避雷針一根,避雷針下采用?10鍍鋅圓鋼與避雷網連接,每處長5米。利用柱內四根主筋做引下線(共8處),上下均與板主筋(2根)采用?12圓鋼跨接焊,其中有4處距地0,5m處設接地測試點,接地測試點安裝在86型接線盒內。 本建筑有7層沿建筑物周長設置-40*4鍍鋅扁鐵,暗敷在鋼筋砼內做壓環。另在198個衛生間內設置250*120*50局部等電位箱,每個衛生間1臺暗裝,采用-25*3鍍鋅扁鋼沿墻(地)敷設,每個衛生間按15米考慮。 請問避雷網的工程量是多少? 請寫出計算式
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納避雷網工程量=((49.8+17.8)*2+5*8)*1.039=182米。
2011-04-08 14:15:33
-
避雷網的工程量是(50+18)*2*1.039=141.3米哦。
2011-04-08 13:14:32
-
不看平面圖很難算出避雷網,屋面是平整的嗎,沒有電梯機房層等突出屋面嗎,要看平面圖算的,這些數據不夠
2011-04-08 14:10:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看