女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 負筋布置范圍及梁鋼筋問題

    1、圖中的梁負筋K8、K9布置應該按梁的一跨布置還是一整條梁? 2、圖中的KL33(2)上部只有架立筋,沒有受力筋,而梁的第一跨左支座沒有支座負筋,這樣成不成立的,會不會說架立筋搭接不到支座而出現什么問題?

    架立筋

    支座負筋

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.K8 K9均在本跨內布置,不是按照整條梁布置,因為現澆板是雙層布筋,K8 K9只是附加的負筋 2.這種情況不太正常,應該找甲方及設計院提出質疑,無法施工,沒有上部通長筋會出現嚴重的質量事故,后顧非常嚴重

    2011-04-13 12:19:17 

  • K8和K9按整梁布置。關于架立筋與支座的問題這是設計人員的事,看圖來說,沒有特別說明,圖紙沒有錯誤,加不加負筋是設計員根據應力要求而定。

    2011-04-13 12:22:40 

  • 圖中的梁負筋K8、K9布置應該按板邊布置 第二個問題如下圖

    答疑解惑

    2011-04-13 12:32:18 

  • 關于第一個問題,板負筋的布置方式,在軟件里面有幾種方法,按梁布置,按墻布置,按板邊布置,畫線布置,方法不同而已,一到梁只需要布置一根就可以了。你通過繪圖——查看布筋——查看布筋范圍??梢钥吹牡綄嶋H布筋的范圍。如圖。根據定義里給的鋼筋信息布置。 第二個問題,KL33(2)從圖上所示,應該是一道次梁。主梁上已經設置次梁加筋,沒有左支座是可以的。

    廣聯達服務新干線

    2011-04-19 10:51:14 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題