  • 請問給水穿樓板套管問題~~

    管道穿過墻壁和樓板應安裝套管,安裝在樓板內的套管其頂部應高出裝飾地面20 毫米 ,安裝在衛生間的套管其頂部應高出裝飾地面50 毫米 ,且套管底部應與樓板底面相平,穿過樓板的套管與管道之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實且端面光滑; 請問這個套用哪個定額的套管??我是河南的~~~ 河南定額里每八冊有個防水型防火套管安裝~~第六冊有個一般穿墻套管安裝~~還有剛性的等等~~~請問套用哪一個???定額編號是多少??另外,單位是米還是個??怎么計算??? 進戶地埋給水管是否也要加上套管??加上哪一種??沒有地下室~~~

    問題補充:還有~~~地埋進戶管土建還要計算嗎??算市政還是建筑???建筑挖土方好貴呀(直接就是1.5米以內)~~~一般挖土方要多深?按常規

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我認為樓上說法欠妥: 1、河南2003定額解釋中: 19.給排水管道穿樓板設計要求作防水處理,是否可以按第六冊"剛性防水套管制定"執行? 答:施工圖設計明確要求按照全國標準圖集規定的剛性防水套管進行制作安裝的,均可按照第六冊"剛性防水套管制定"的規定執行。 但管道穿樓板作防水處理也不同于一般的穿樓板鋼套管制安,因此可按補充定額項目(見附錄)執行。 前提是管道要作防水處理,而封堵屬于一般的堵洞,按規范執行,應該按定額說明套用第八冊室外鋼管定額子目 2、如果屬于穿外墻,可以套用第六冊一般套管(定額說明中也有),否則還是套第八冊 3、進戶管屬于建筑工程,而不是安裝工程,具體深度看圖示設計標高。

    2011-04-15 09:24:08 

  • 管道穿過墻壁和樓板應安裝套管,安裝在樓板內的套管其頂部應高出裝飾地面20 毫米 ,安裝在衛生間的套管其頂部應高出裝飾地面50 毫米 ,且套管底部應與樓板底面相平,穿過樓板的套管與管道之間縫隙應用阻燃密實材料和防水油膏填實且端面光滑; 河南定額里第八冊有個防水型防火套管安裝~~第六冊有個一般穿墻套管安裝~~還有剛性的等等,套用第八冊防水型防火套管安裝,單位不是米而是個,計算的方法是按圖紙數數。 進戶地埋給水管也要加上套管,按第八冊執行。 以上這個問題可以看一下定額中的相關說明與計算規則就清楚了。 地埋進戶管土建是還要計算的,不能算市政而是建筑的,建筑挖土方好貴呀(直接就是1.5米以內)一般挖土方按常規要挖1 米深左右。

    2011-04-15 06:13:43 