75****@qq.com 2011-04-19 13:00:09 | 河南省 其他專業 | 1138查看 8回答
抹灰面乳膠漆的計算
抹灰面乳膠漆面積的計算扣除踢腳線的高度,門窗洞口頂面、側壁的面積是否增加,有何依據
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不扣除踢腳線的高度,門窗洞口頂面、側壁的面積也不增加。
2011-04-19 13:01:11
-
抹灰面乳膠漆面積的計算不扣除踢腳線的高度,門窗洞口頂面、側壁的面積也不增加。---這是歷來的定額計算規則。
2011-04-19 13:05:55
-
應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積。但門窗洞口、空圈的側壁、頂面及垛等抹灰,應按結構展開面積并入墻面抹灰中計算。
2011-04-19 13:06:25
-
因為計算規則:涂料工程量均按圖示尺寸以平方米計算。 所以:應扣除踢腳線,門窗頂面、側壁面積要增加。
2011-04-19 13:45:40
-
一、墻面抹灰按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以上的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內。具體計算方法為: 1.外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算。 2.外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算。 3.內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算;無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算;有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算。 4.內墻裙抹灰面按內墻凈長乘以高度計算。 墻面抹灰與刷漆的計算規則是一樣的。
2011-04-19 13:36:05
-
抹灰面乳膠漆面積計算,見河南08定額裝飾分冊第501頁,工程量計算方法:按設計圖示尺寸以面積計算;就是按實際刷的面積計算,就需要扣除洞口、踢腳線占的面積,增加洞口側面面積。
2011-04-19 14:16:01
-
按計算規則 三、(墻、柱、天棚抹灰面油漆、刷涂料按設計圖示尺寸以面積計算。 )規定,抹灰面乳膠漆面積計算應該扣除踢腳線,門窗頂面、側壁面積應該增加的,這樣才能是實際涂刷的面積。
2011-04-19 16:33:15
-
抹灰面乳膠漆面積計算應扣除踢腳線,門窗頂面、側壁面積應該按設計圖紙增加。 河南08裝飾定額第2分部計算規則規定:(.P500計算規則) 三、墻、柱、天棚抹灰面油漆、刷涂料按設計圖示尺寸以面積計算。 而河南08定額綜合解釋:P27 B.5油漆、涂料、裱糊工程 1.P500計算規則“三、墻、柱、天棚抹灰面油漆、刷涂料按設計圖示尺寸以面積計算?!笔覂?nèi) 室外門窗洞口的側面面積是否計算? 答:門窗洞口的側面面積可以按設計圖示尺寸計算。
2011-04-19 19:21:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看