drauronup 2011-04-19 14:21:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 7回答
如圖所示的框架梁是直錨還是彎折15*D
KL13左端的端支座為如圖所示的剪力墻,這種情況框架梁應該是直錨還是彎折15*D呢。 要注意的是剪力墻邊緣都是暗柱 我發現同一根梁,畫的長度不同的時候,有的時候是直錨,有的時候是彎折15*D的,不知道軟件是怎么識別支座的。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一種:如果想以暗柱為支座,在繪制框架梁的時候,就繪制到暗柱的中心。以暗柱為支座的話,梁在計算的時候會判斷直彎錨。 第二種:如果想以剪力墻為支座,繪制的時候首先保證暗柱底下都繪制了剪力墻,然后框架梁從剪力墻邊(也就是暗柱邊)繪制,就會以剪力墻為支座。 在計算的時候直接加直錨。
2011-04-19 14:32:10
-
應該直錨,畫梁的時候到墻邊就可以
2011-04-19 14:26:15
-
應該滿足錨固要求即可,
2011-04-19 14:24:56
-
框架梁是直錨還是彎折,是以支座長度考慮的,有柱的柱就是支座。 直錨或彎錨要看柱的長度來確定。
2011-04-19 14:38:38
-
你好:如你說的這根梁的支座是剪力墻,框架梁的鋼筋完全可以直錨到墻內,這時畫梁時只有畫到暗柱的邊緣就可以了,如果畫到暗柱的中心線軟件就是按彎錨計算的;現場都是按直錨要求做的。只有支座是框架柱的時候一定要畫到柱子的中心線,因為支座為框架钟時的錨固要求不同,大于一錨固要求后,還要伸至支座中心線+5D。那樣軟件按直錨計算就不對了。
2011-04-19 15:20:51
-
KL13左端的端支座為如圖所示的剪力墻,這種情況框架梁應該是直錨還是彎折15*D呢。 要注意的是剪力墻邊緣都是暗柱 我發現同一根梁,畫的長度不同的時候,有的時候是直錨,有的時候是彎折15*D的,不知道軟件是怎么識別支座的。 按照圖集的要求夠直錨的就不要彎錨,KL13左端的端支座為如圖所示的剪力墻應該是可以直錨的,你說的畫的長度不同的時候,有的時候是直錨,有的時候是彎折15*D的,這個與軟件是有關系的,軟件在這一塊還是處理的不太好,與實際施工還是有出入的。
2011-04-19 19:48:09
-
就圖上所示部位,滿足直錨即可。
2011-04-19 19:32:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看