沉默的姚帥 2011-04-20 09:58:07 | 河北省 其他專業 | 644查看 1回答
鋼筋工程量
如果手算圈梁內鋼筋的工程量 鋼筋直徑是12 需要搭接的話 搭接長度是多少啊 怎么算啊 設計無規定 如果柱子需要搭接的話 搭接長度怎么算啊 算樓板內的工程量時 還需要考慮搭接不
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看來樓主可能進入施工現場不久,鋼筋搭接是最基本的常識,而且你的問題不明確啊。 鋼筋搭接有普通搭接和搭接焊。2樓的已經回答了搭接焊,我說說普通搭接: 一、同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開。綁扎搭接接頭中鋼筋的橫向凈距不應小于鋼筋直徑,且不應小于25mm。 鋼筋綁扎搭接接頭連接區段的長度為1.3ll(ll為搭接長度),凡搭接接頭中點位于該連接區段長度內的搭接接頭均屬于同一連接區段。同一連接區段內,縱向鋼筋搭接接頭面積百分率為該區段內有搭接接頭的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值: 鋼筋類型 混凝土強度等級 C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40 光圓鋼筋 HPB235級 45d 35d 30d 25d 帶肋鋼筋 HRB335級 55d 45d 35d 30d HRB400級、RRB400級 - 55d 40d 35d 當縱向受拉鋼筋搭接接頭面積在分率大于25%,但不大于50%時,其最小搭接接長度應按本表中的數值乘以系數1.2取用;當接頭面積百分率大于50%時,應按本表1中的數值乘以1.35取用。 二、同一連接區段內,縱向受拉鋼筋搭接接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定: 1 對梁類、板類及墻類構件,不宜大于25%; 2 對柱類構件,不宜大于50%; 3 當工程中確有必要增大接頭面積百分率時,對梁類構件,不應大于50%;對其他構件,可根據實際情況放寬。
2011-04-20 10:07:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看