  • 剪力墻邊緣構件箍筋問題

    現場用剪力墻水平筋代替一道箍筋,我在暗柱上想直接標注箍筋根數,怎么設置?最好附圖,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可以把這個暗柱的箍筋間距設置為原來的1/2,如原來是A8@100,可設為A8@200。

    2011-04-21 08:26:09 

  • 你好:現場怎么做那是他的事,你要按圖紙的要求算量,剪力墻約束邊緣構件一般考慮把暗柱加大到約束邊緣的范圍,兩種箍筋都放在其他箍筋里輸入,應該是間距不一樣的。也可以在截面編輯里來定義放大后的暗柱。 如果現場辦了簽證才可以不按圖紙做。截面編輯按軟件提示要求去做就行了,鋼筋按角筋布置和邊筋布置,布置后可以定義鋼筋的規格。

    2011-04-21 08:44:22 

  • 在其他鋼筋里輸入

    墻邊

    2011-04-21 08:54:31 