夏花兒 2014-09-04 18:05:41 | 河北省 安裝算量GQI | 1762查看 3回答
電氣新手請教4*25電纜套多少平方定額問題?
是套第八章電力電纜敷設截面(25mm2)以下? 還是套 電力電纜敷設(120mm2)以下?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,4*25的電纜套取25mm2以內的,電纜的面積是按單根來套定額的
2014-09-05 07:13:45
-
是套第八章電力電纜敷設截面(25mm2)以下? 還是套 電力電纜敷設(120mm2)以下?
答:按單芯(相線)的截面積來套定額子目。不是按多芯總截面積套定額子目。
2014-09-05 07:18:10
-
套25以內的
2014-09-05 09:19:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看