jingpingxiaofang 2011-04-22 08:57:13 | 河南省 計價軟件GBQ4.0 | 4133查看 2回答
消防安裝工程管道拆除該怎么計算
在消防安裝工程中,拆除分為保護性拆除和破壞性拆除,誰知道該怎么套用定額子目,取費基數是多少?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河南省定額解釋如下: 對于安裝工程拆除項目,應如何計價? 給排水工程-保護性拆除乘以0.5,破壞性拆除乘以0.25系數;電氣工程-帶電作業-保護性拆除乘以0.7,破壞性拆除乘以0.35;不帶電作業-保護性拆除乘以0.5,破壞性拆除乘以0.25;通風空調工程-保護性拆除乘以0.7,破壞性拆除乘以0.35;消防安全工程-保護性拆除乘以0.6,破壞性拆除乘以0.3。 取費基數就是定額子目中定額基價 在定額子目前直接輸入乘以系數就可以了
2011-04-22 09:19:05
-
拆除分為保護性拆除和破壞性拆除、根據情況定拆除后不再使用就套破壞性拆除。 取費跟安裝一樣。
2011-04-22 09:06:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看