  • 梁鋼筋 計算出錯

    請大家?guī)臀铱纯茨莻€計算式。。。。那個通常鋼筋應該第一,二跨拉通的啊,怎么會出現第二跨通長鋼筋呢。另外,那個1跨,上通長筋2計算式也是錯的

    通長鋼筋

    拉通

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好 那里計算錯了

    2011-04-22 14:04:04 

  • 首先,這個梁的標注有問題,梁原位標注信息是包含集中標注信息的,也就是說,你集中標注上通長筋是4B25時,支座筋首先得有4B25,而你的標注中,支座筋是2B25+2B16,中間支座干脆只有2B25了 如果你的集中標注是2B25,原位標注的支座筋是2B25+2B16,這樣的標注才是正常的,建議你咨詢下設計,這個是否標注錯誤

    2011-04-22 14:03:35 

  • 左支座筋是不是4B25+2B16

    2011-04-22 14:39:33 

  • 1、集中標注中,上部通長筋是4根,而1、2跨的通長筋計算的只有2根; 2、2跨之所以還有通長筋是因為,2跨左支座鋼筋是2根,但是中間的鋼筋因該還是4根,而這4根其中2根是1跨通長筋里面已經計算,另外2根在表跟里面單獨計算的,而這2根也就是你覺得不應該算的。 3、上通長筋2計算的是跨中筋2根25的,2B25+2B16只是左支座鋼筋,跨中還有集中標注中的2根。 軟件計算沒有問題,放心吧。