  • C10@180是標注的位置的拉筋信息,標注了A8@100的就按照A8@100布置 看了下A6的標注應該是拉筋,標注不明確,建議你咨詢下設計

    2011-04-25 09:20:34 

  • 1、象這種情況,說明中有可能是圖紙復制時一個通常的做法; 2、具體到哪個墻拉筋,還要看詳圖的標注,當無標注時,可以按說明的計算; 3、本例應該按A10-180計算;

    2011-04-25 10:03:19 

  • 應該是未注明的用A6@600*600,注明按C10@180就按圖布吧,沒大看明白

    2011-04-25 09:23:13 

  • 剪力墻Q-3的拉筋是A6@600*600的,這里的這個C10@180是完全替代剪力墻拉筋,A6的就不再布置。