我看了圖集上說如果設計沒標連梁腰筋就用剪力墻水平筋布置,可是這個還跟連梁高度是否大于450有關系嗎?
我就是這一點搞不明白,有人說梁腹板高度大于450設置,我也看過101-1第51頁這頁圖集所以我也覺得梁高多大沒有關系,甚至小于450也可以設置腰筋,因為剪力墻的水平筋間距200只要梁高大于200就肯定能穿過連梁成為腰筋不是嗎,這個問題很困惑!問題補充:我明白在設計沒有標明的情況下連梁的腰筋就是剪力墻的水平鋼筋,我問的是連梁高度多少時候設置,是大于450嗎,還是不論多高一律設置???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,在設計沒有注明的情況下,連梁的側面鋼筋同剪力墻水平筋,若設計注明,還是要按設計圖定義連梁側面鋼筋信息。 連梁不論多高都設置側面水平筋,不考慮梁腹高度。
2011-04-26 08:26:09
-
1、03G101-1圖集第51頁,說明中內容是說的腰筋的拉筋的選擇是梁寬來選擇拉筋的直徑; 2、當梁寬小于等于350時,拉筋直徑6mm,梁寬大于350,拉筋直徑8mm; 3、連梁的腰筋只要高度滿足要求就可以設置;
2011-04-26 08:30:43
-
這個問題應該這樣說無論連梁的高低都不影響剪力墻水平筋的布置。連梁本身就是由于此處設有洞口削弱了剪力墻的鋼筋布置而增加的,它是補償性增加的,并不代替所在墻的水平筋。
2011-04-26 09:21:53
-
連梁在沒有要求其另配腰筋的情況下,剪力墻鋼筋通過連梁進行布置,也就是剪力墻在連梁處,因連梁上下皮鋼筋和剪力墻在此處的上下鋼筋重合,故只配置連梁上下鋼筋,腰筋部分,用剪力墻鋼筋即可! 現(xiàn)在軟件中可以看剪力墻鋼筋三維看下鋼筋布置效果就明白鋼筋在里面是怎么布置的了。
2011-04-26 10:37:04
-
是的,你不用困惑。 連梁的腰筋就是墻的水平筋。 連梁無論多高,墻的水平筋都是連梁的腰筋。
2011-04-26 07:55:27