  • 導入的連梁如何識別其鋼筋信息?

    CAD圖紙上沒有連梁表,但在梁結構平面圖中給出了連梁及其集中標注和原位標注信息。當導入梁圖時將連梁一起導入了,“自動識別梁”以后怎么就識別不了連梁的原位標注。請教一下這樣的情況如何快速的提取連梁的鋼筋信息?或還有什么其他的方法來識別并提取連梁鋼筋信息?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這種帶原位支座鋼筋信息的梁只能用框架梁來繪制,用連梁是無法原位標注的!可以先識別為連梁,再構件轉換成框架梁后進行原位識別!

    2011-04-28 08:36:26 

  • 導入CAD草圖,按CAD草圖的標注抄錄原位標注信息就可以了.

    2011-04-27 22:58:29 

  • 你好,是因為CAD圖中連梁信息不規(guī)范所造成的,只能一條一條的點選識別了, 識別連梁有幾種情況不能識別 一、CAD圖中連梁有負彎矩筋, 二、連梁側面鋼筋中帶有G 、N等符號, 三、連梁箍筋有加密非加密,比如A8@100/200, 這都是造成連梁無法被識別的原因。 如果是設計圖都有問題了,你就將錯就錯吧,用框梁來代替連梁處理吧。

    2011-04-27 23:30:13 

  • 可以分兩次框選識別,識別連梁后,還原CAD圖元或重新導圖;如果連梁識別成框架梁,“構件”里有構件轉換,轉換成框架梁即可

    2011-04-28 07:39:59 