女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 柱電渣壓務焊個數

    柱電渣壓力焊在鋼筋2009計算設置中,是按購買的鋼筋10米計算焊點還是按樓層計算焊點,是不是要將軟件里的10米定尺改為層高定尺?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按樓層計算它的個數,每層每條鋼筋按一個計算。

    2011-04-29 16:03:19 

  • 你好,在計算設置中,鋼筋搭接設置中, 豎向鋼筋按默認不動它,軟件自動按每樓層一個接頭來計算接頭的,水平方向的按購買鋼筋的原材長度設置長度。

    2011-04-29 16:36:14 

  • 一般搭接設置中將鋼筋的定尺長度填寫為定額規則規定的定尺長度,接頭按層計,每層一個接頭,如果層高大于定尺長度,會增加接頭個數

    2011-04-29 16:27:10 

  • 電渣壓力焊在鋼筋2009計算設置中,是按購買的鋼筋10米計算焊點還是按樓層計算焊點,是不是要將軟件里的10米定尺改為層高定尺?計算柱的電渣壓力焊接頭,軟件就是按樓層計算的,不用設置。

    2011-04-29 16:27:42 

  • 柱電渣壓力焊在鋼筋2009計算設置中,是按樓層計算焊點,軟件默認的柱也是按照樓層來計算接頭數量的。梁板等水平構件的接頭數量是按照定額規定的長度來計算的。修改工程設置中的定尺長度對計算墻、柱等豎向構件的接頭數量無影響。

    2011-04-29 17:56:17 

  • 店渣焊接頭按每層計算,軟件會自動按樓層計算。

    2011-05-03 14:37:49 