旋律煙花墜 2011-04-29 17:33:36 | 河北省 其他專業(yè) | 4956查看 2回答
火災自動報警系統(tǒng)中信號二總線問題
火災自動報警系統(tǒng)中信號二總線一般采用什么線呢?圖紙中采用的是NH-BV-1.5mm2的線,可以采用這種線嗎?若可以采用NH-BV-2.5mm2的線,那應采用幾根為合適呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、信號二總線,意思就是說傳遞信號的兩條線而已,因為火災報警的線路是弱電線路,所以它是傳遞信息的,而不是傳遞能量的。二總線就是說這個系統(tǒng)是二條線,也有三總線和四總線的; 2、可以采用NH-BV-2.5mm2的線,是兩根,因為是二總線嗎;
2011-04-29 20:50:19
-
這要看具體的設計,NH-BV-2.5mm2是消防的用得多的一種,一般是2根配一組總線。
2011-04-29 17:36:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看