匿名用戶 2011-04-29 18:48:36 | 江蘇省 其他專業 | 2561查看 6回答
墻體植筋規定
請問大師,墻體植筋對鋼筋的直徑、深入深度,出墻面長度有什么特別的要求嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納植入深度一般是10d 甩出長度要看砌體的具體尺寸的,直徑一般在砌體加固中就是6個的,其他直徑要根據施工方案和設計說明的
2011-04-29 20:03:27
-
直徑深度按10d考慮,甩出長度按滿足搭接及操作需要設定
2011-04-29 19:08:06
-
墻體植筋對鋼筋的直徑、錨入深度,有要求 鋼筋直徑6mm-6.5mm,錨入深度10d,出砼墻面長度不少于1000mm,還有90度彎鉤8d
2011-04-29 19:10:09
-
墻體植筋對鋼筋的直徑、錨入深度,有要求一般不小于100MM。
2011-04-29 19:41:52
-
錨入深度,有要求一般不小于10d。出砼墻、柱面長度不少于1000mm。
2011-04-29 19:52:35
-
墻體植筋的深度 2009年上半年土建專業問題解答有:根據07年江蘇省建筑與裝飾補充定額第四章關于植筋問題:1、4-6中關于直徑為16的鋼筋材料一項中缺少植筋膠、2、根據相關規定植筋深度為15倍的鋼筋直徑,現在設計要求的長度超過該長度請問如何換算 1、4-6中的植筋膠含量為1.31.2、根據規范要求,一般植筋深度為15d。 出墻的長度一般是1000mm加彎鉤,具體的鋼筋直徑、規格應根據設計要求,一般的整磚是填充墻是HPB2φ6@500,單磚墻是HPB1φ6@500。 另外南京還有個規定是陽臺的填充墻不得采用植筋的方法施工拉結筋,應采用預埋的方法。
2011-05-01 11:47:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看