雨 2011-05-03 11:43:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4252查看 6回答
地下室柱子鋼筋上端無錨固,下部插筋沒至承臺底部
為什么地下室柱子鋼筋上端軟件沒算錨固而是減節點高加節點高減去保護層,等于是少算了一個錨固,下部插筋為啥不到承臺底部而是到基礎梁的底部呢?問題補充:我地下室層高設置為4.9米,但在地下室柱編輯鋼筋公式描述中層高卻是4.5米,地下室底板是0.4米厚,不解
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下室的柱子上端無錨固------要查看柱子上方是否有繪制框架梁或者板構件,如果沒有繪制,那么計算就是您所看到的。一定要有支座,才能錨入彎折。 下部插筋沒至承臺底部-----可能是您基礎梁的標高要比樁承臺的低,它默認最低的基礎底標高計算,如果要升入樁承臺,那么需要注意繪制順序,樁承臺-柱-基礎梁。 地下室的底板,也就是基礎層的頂板,您可以換用筏板基礎來繪制,因為柱子插筋算的到基礎底部,現澆板不是基礎構件,所以無法伸到它的底部計算,因此就是伸到基礎梁底部了。
2011-05-16 17:31:23
-
1 地下室柱上邊還有柱 軟件在計算-1層長度時要減去柱根部1/3Hn非搭接區 然后要加上露處首層地面1/6Hn的非搭接區長度 具體詳見03G101-1P36頁 2 具體情況要看圖紙是如何設計的 圖紙設計柱的支座是承臺還是基礎梁的交匯節點處 圖紙未注明柱再基礎中的插筋長度需要根據圖集節點要求要定義 詳見06G101-6P66頁
2011-05-03 12:27:08
-
在柱子鋼筋信息前輸入“*”,在節點設置里設置。
2011-05-03 11:47:06
-
地下室柱子沒算錨固是因為你上層還有柱子吧,軟件默認柱子不到頂層鋼筋是不算錨固,只算上下伸出的長度。 如果你想讓地下室的柱子錨固,可以在柱子鋼筋信息前加“*”,比如5B22+10B20,也可以輸成如下格式:*5B22+10B20,此格式表示:5根22的鋼筋在本層需要錨固計算,10根20表示不計算錨固連續伸入上層 ; 加“#”,如#8B25+15B25,此格式表示:當前柱8根25的鋼筋需要按外側鋼筋錨固計算,15根25表示按內側鋼筋錨固計算。 第二個問題把柱的底標高設置成基礎底標高
2011-05-03 12:49:58
-
你好:柱子的上部為什么沒有按錨固計算,是因為你的柱子是中間的柱子,不是邊、角柱,而且柱子的上面的梁高度大于錨固長度了,規范要求柱子主筋從梁底開始算錨固,梁高大于錨固時按梁高減柱子的保護層計算。 下部插筋為啥不到承臺底部而是到基礎梁的底部呢?柱子的縱筋軟件里默認的是到筏板的底,你的梁底應該就是筏板底了,如果想算到承臺底可以把柱子的底標高改為承臺的底標高。
2011-05-03 12:59:20
-
可以在節點中設置
2011-05-04 09:23:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看