  • 請問為什么框架柱識別過來后截面信息調轉了?

    請教各位老師,為什么我把框架柱識別過來后,截面尺寸都調轉過來了呢?例如CAD柱表里面,寬和高(b*h)是300*500,識別柱表后也是正常的300*500,但是提取了柱邊線及標識然后自動識別柱以后,再看柱的屬性,就成了500*300了,請問這是什么原因呢?這樣會影響到鋼筋的尺寸啊,怎么可以調整過來呢?麻煩大家了。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    的確有這種情況存在。原因不明。聯系廣聯達技術人員試試。 解決辦法:選中截面出錯的圖元,修改其屬性中的截面尺寸為正確尺寸。

    2011-05-03 22:46:02 

  • 經常這樣,不過新版CAD識別功能還是很大提高了。其實鋼筋信息對的不影響算量的,尺寸只要是從下往上沒有變截面什么的,量還是對的。不過這種情況還是手動修改下吧雖然麻煩一點。

    2011-05-03 22:50:05 

  • 手工修改,不然鋼筋量會有出入,特別是上下層柱的鋼筋直徑及數量變化時。

    2011-05-04 09:07:31 