愛寶 2011-05-04 11:26:12 | 河南省 其他專業 | 707查看 3回答
管道保溫(暖通工程)
敷設在地溝內的采暖管道采用玻璃棉保溫,保溫層厚度為40mm,外包鋁箔,保溫前刷兩道紅丹。 知道管的長度,這個保溫按照πD*0.04,算出來正確不正確!、
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不正確! 應當是管徑加保溫厚度的中心周長*厚度才正確。
2011-05-04 14:01:32
-
保溫體積=(管道外徑+保溫厚度)*保溫厚度*管道長度
2011-05-04 11:29:09
-
有專門的保溫計算表可以發給你
2011-05-04 11:32:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看