  • 板負筋下的分布筋

    請問老師:板負筋下的分布筋骨需要加彎鉤嗎?還有溫度分布筋需要加彎鉤嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一,1級鋼筋(圓鋼)在任何情況下都是要彎鉤的! 1,箍筋需要135度彎鉤! 2,現澆板需要180度彎鉤! 3,現澆板板負筋需要90度彎鉤! 4,所有圖紙未注明的分布筋都需要135度彎鉤! 二,螺紋鋼(包括2級鋼筋和3級鋼筋)所用不叫彎鉤,叫做錨固! 1,梁端部需要90度的錨固! 2,柱的底部和頂部都是需要90度的錨固! 3,其余部位要參照圖紙和有關圖集! 一般這樣的錨固和彎鉤是沒有專門的書可以查的!你可以看看03G101圖集!

    2011-05-05 09:55:36 

  • 你好:在圖紙沒有說明要求代彎鉤做法時,一般都是不考慮代彎鉤的。溫度筋的要求同分布筋。

    2011-05-05 09:38:07 

  • 板下負筋、溫度筋除圖紙要求,一般都是不考慮代彎鉤的。

    2011-05-05 09:42:32 

  • 除設計有特殊要求外,不需要加彎鉤

    2011-05-05 10:13:06 