blue 2011-05-05 17:28:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 867查看 4回答
天棚抹灰面積對不上?
天棚抹灰面積=(32.88<長度>*1.71<寬度>+(0.09<上底>+0.15<下底>)*0.06<高度>/2+0.15<長度>*0.15<寬度>)=56.2545m2 問題:1、為什么會有個梯形面積? 2、為什么不扣減走道外面的墻的面積?(凈空寬度是1.41,墻厚是0.3) 我是哪里出錯了,天棚我是按板智能布置的,如果把天棚縮到外墻中心線的話,天棚抹灰寬度就變回1.41,這究竟是我繪圖問題還是軟件問題???(其他天棚按板智能布置卻沒問題)問題補充:把天棚縮到外墻中心線的話,天棚抹灰寬度就變回1.41,而且那個梯形面積也沒了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1 首先天棚這個裝修量 只能夠布置在有板的地方 沒有布置板的地方無法布置天棚抹灰 2 查看一下天棚的計算規則 軟件默認天棚原始面積的計算是按主墻間凈面積 房間存在懸空梁時 軟件會減去懸空梁貼板面積 再加上懸空梁的外露面積 計算的很準確 3 結合一下當?shù)氐亩~計算規則 然后看看軟件的計算規則 最好看看天棚的計算式 差在什么地方就調什么地方
2011-05-05 19:52:40
-
1、應該是布置構件時有關系 2、從你選擇上看,已經是按墻的外皮布置。 “梯形面積是怎么來的?這個天棚為什么不扣減墻面積?其他房間用同樣的方法畫卻沒這種情況”梯形要自個檢查哦。天棚與墻我還前面的意見,它已經是在墻外皮布置。 “不明白“按墻的外皮布置”這句話。是我的天棚布置到墻的外面,然后軟件就自動默認計算到墻的外邊線位置嗎”從你截圖上看。 “說白點吧,正常計算這走道的天棚抹灰的話,按軟件這樣算的話是不是算多了?”如果在“說白點”用布置天棚裝飾的做法計算陽臺底抹灰,個人認為是錯誤的,要用投影面積計算,當帶有梁時乘上相應的系數,這可以在定義陽臺的建筑面積構件時套上相應的做法。
2011-05-05 17:53:36
-
我看了一下,你圖我是這樣理解的,回答可能不盡意請諒解:1、我看你的走道與外墻不是封閉的,也就是外墻沒有到走道板底,你是智能布置,自然天棚的面積包含了外墻厚。但你說把天棚縮到外墻中心線,寬度就變?.41,我不能理解,我想應該是1.71-0.3/2=1.56。因為我看到的是外墻與走道沒有封閉的情況。 2、為什么有梯形面積:因為你顯示的裝修并沒顯示在此處所有的構件,比如梁、柱等。這得回想你在此處都畫了什么構件。我猜測一下,0.15*0.15象梁頭,那個梯形不是很好想。
2011-05-05 20:57:11
-
和你的布置有關系,你刪了在畫一次。
2011-05-05 21:21:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看