muyan 2011-05-06 15:52:35 | 河北省 其他專業 | 8747查看 3回答
市政排水工程中接戶井與檢查井的連接問題
雨水排水管道中接戶井在紅線外,用支管與檢查井相接,每隔80米在道路兩側設接戶井,每隔40米在道路兩側有雨水口,雨水口與檢查井同樣用支管相接,請問接戶井用的支管是預留還是后開挖,與雨水口用的支管應該不在一個標高位置吧
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納雨水口在國內使用的圖集一般是05S518圖集: 其總說明第5.4條規定:“雨水口深度不宜大于1m,……” 比如我所在市政工程,雨水口設計就是0.9m。 排水檢查井一般采用02S515圖集。圖集中未對檢查井深度做任何限制。 在這里,有一個施工工藝問題,必須遵循的原則是: 必須在道路路基成型(碾壓并經過壓實度、彎沉、重型擊實試驗)后,才能做道路附屬工程(路緣石、人行道、隔離帶)和道路中的給排水工程(路中雨水、污水、給水)。 這是為了滿足路基的穩定性和設計規定的壓實度等要求而必須采取的施工工藝。 所以: 1、雨水口接路中排水檢查井,其中間接入管道溝槽,必須在路基成型后,道路結構層施工前,進行開挖并安裝作業。 2、戶前排水管網與路中檢查井銜接,其中間的管道溝槽,也必須在路基成型后,道路結構層施工前,進行開挖,并安裝管道。 管道溝槽,在路基施工時,絕對不能預留,預留會導致路基整體承載力下降,在預留處造成沉降,甚至塌陷。 至于戶前排水管網支管,是否與 雨水口排水管網支管 在同一標高: 這個要看設計圖紙要求了??丛O(shè)計圖紙對管道的坡度、雨水口深度、戶前檢查井深度的規定。才能知道他們是否位于同一標高。 一般而言,戶前支管位于 雨水口支管 上方。
2011-05-06 16:39:31
-
室外的這些管道一般都是隨著井的施工同時挖溝的,預留因為標高問題,不好控制。這種靠重力自流的,標高弄不好的話會回灌的。
2011-05-06 16:00:10
-
接戶的管后開挖 連接到井,2個管的標高不一樣 戶內出來的管比井間連接管高
2011-05-07 16:31:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看