  • 滿腦盡是腳手架

    請問各位大俠 1,綜合腳手架有分室外地坪以上及以下嗎? 2,屋面上的樓梯間,水池如何并入綜合腳手腳里面(以樓梯間周長乘樓梯間高于樓面高度?) 3,水平安全擋板如搭設二層以上時,按綜合腳手架高度套低一級步距計算~(低一級步距指的是什么高度) 4,綜合腳手架計算規則里面,是按外墻外邊線包括突出的陽臺,那突出的柱垛和豎向遮陽板的長度算不算進去. 5,滿堂基礎腳手架用在什么地方 6,天井的腳手架如何計算.
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、無分。 2、梯間周長乘梯間高度。 3、按綜合腳手架的高度低一級步距計算。(降低高度的一級) 4、不算。 5、凡其寬超過3M以上,深度1.5M以上時應計算滿堂腳手架。 6、天井腳手架已含在里腳手架內。

    2011-05-07 08:30:17 

  • 1、綜合腳手架是沒有區分地坪以上或者以下,當建筑物需要計算時,它是合并在一起的。 2、它的高度就是屋面樓梯間或者水池的高度。 3、按最高一層搭高的高度套步距。 4、外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。 5、整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。 6、以天井的周長乘上相應的高度,按綜合腳手架計算。

    2011-05-07 08:31:29 

  • 1,綜合腳手架有分室外地坪以上及以下嗎?不分全應該按室外地坪以上算。 2,屋面上的樓梯間,水池如何并入綜合腳手腳里面(以樓梯間周長乘樓梯間高于樓面高度?)綜合腳手架是按建筑面積算的。全都合并到建筑面積中。 3,水平安全擋板如搭設二層以上時,按綜合腳手架高度套低一級步距計算~(低一級步距指的是什么高度)地方差異不知。 4,綜合腳手架計算規則里面,是按外墻外邊線包括突出的陽臺,那突出的柱垛和豎向遮陽板的長度算不算進去.算進去。 5,滿堂基礎腳手架用在什么地方。層高超過3.6米時計算的。 6,天井的腳手架如何計算.按面積。

    2011-05-07 08:18:40 

  • 不分,一般計算規則要求,外墻腳手架按照室外設計地面標高至檐口高度,以面積計算

    2011-05-07 09:09:59 

  • 1、綜合腳手架:是按設計室外地坪至檐口滴水的高度來套定額,計算按總的建筑面積來,不區分地下地上,按總高度選擇定額; 2、屋面上的樓梯間,水池: (1)按定額規則如果計算了建筑面積,那就并入了綜合腳手架內; (2)如果不能計算建筑面積,那可以按單項腳手架另行計算,就不用并入綜合腳手架了; (3)貯倉、 貯水(油)池腳手架按其外圍周長乘以高度以平方米計算,如中間有隔墻時,工程量按其垂直投影面積計算,套用相應高度(從基礎墊層上表面算至倉頂或池頂)雙排外腳手架項目乘以系數0.6。 3、綜合腳手架低一級步距: (1)步距是指上下水平橫桿軸線間的距離,一般為1.8M; (2)獨立安全擋板:水平擋板,按水平投影面積計算;垂直擋板,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際搭設長度,以面積計算; (3)假如你的獨立安全擋板計算到最上一層橫桿之間高度是10米,那你套定額時按10-1.8=7.2,按7.2米選擇綜合腳手架的定額; 4、按外墻外邊線,但不包括附墻柱的側面部分及遮陽板,一般腳手架實際搭設與墻是有一定距離的,而這種柱及板一般在外墻挑出寬度不大,都可以利用腳手架; 5、滿堂基礎腳手架: (1)當天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算,10m以上按80%計算。 (2)天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計; (3)整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架; 6、天井的腳手架: (1)首先頂棚要單獨抹灰裝飾時,按規則套滿堂腳手架; (2)還要套滿堂腳手架增加層; (3)天井的腳手架已按綜合腳手架計算了一個自然層,只能計超高部分的滿堂腳手架;

    2011-05-07 09:20:13 

  • 要仔細看看腳手架的計算規則、說明以及有關的定額解釋,結合具體工程或參考其他已做工程的腳手架計價編制結構,會有很大的幫助。

    2011-05-07 09:36:50 

  • 1、綜合腳手架是安照建筑面積計算得的 2、滿堂基礎腳手架是在大面積基坑澆筑混凝土時泵送混凝土距離達不到,必須搭設滿堂腳手架,定額上有說明的, 3、天井是按照周長乘以高度計算的,你看看定額,以定額為準的

    2011-05-07 10:23:30 

  • 我感覺腳手架在定額中自動套用就行!

    2011-05-07 11:39:36 